Posté : 24-03-2011 21:53 icone du post

as-tu par hasard un système de récupération de chaleur sur ta HP ?
fais -tu de la HP flottante ?

A vue de nez, moi je pencherais pour une concentration de fluide dans l'huile.
si ce sont des octagon, tu dois avoir un capteur optique OLCK1 sur le compresseur pour ta sécurité d'huile
celui-ci coupe en cas de niveau d'huile trop faible, mais aussi en cas de différence de masse volumique de l'huile.

on attend ton retour avec impatience