Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » marchandise d?®shydrat?®e
Posté : 25-03-2011 19:32
Citation : clbri
j'ai un problème sur une chambre négative de 25 m3 régulée par un thermostat électronique programmable (t° de consigne -18° +- 1°)
Salut
Si j'ai bien compris ton ambiance oscille entre -17°C et -19°C ?
Ou alors ta consigne est -18°C avec un différentiel de 1K ?(dans ce cas normal que ça givre plus...et que ça déshydrate)
Tu peux préciser ? [addsig]
Message édité par : faycal59 / 25-03-2011 19:55
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3231&forum=149