j'ai un problème sur une chambre négative de 25 m3 régulée par un thermostat électronique programmable (t° de consigne -18° +- 1°)




Salut

Si j'ai bien compris ton ambiance oscille entre -17°C et -19°C ?
Ou alors ta consigne est -18°C avec un différentiel de 1K ?(dans ce cas normal que ça givre plus...et que ça déshydrate)
Tu peux préciser ? [addsig]