Posté : 30-03-2011 19:08 icone du post

Salut!

Sur un GF avec compresseur ouvert (York) dont j'avais récupérer tout le fluide (environ 50kg sur 90), j'effectue quelques reparations de fuite. Apres les reparations je fais le tour du compresseur, je verifie entre autre, le niveau d'huile ( environ 2/3 du voyant).
Le lendemain, je rempli a l'azote pour verifié mes reparations. Pas de fuite. Je vide l'azote. Je tire au vide.
Je remplis 60kg sans demarrer le GF. Comme ca ne remplie plus je decide de le demarrer pour remplir en BP. Dès les 1ere secondes, bruit mecanique ! Arret d'urgence du GF.
Je regarde le voyant d'huile, plus rien! je regarde sous le carter pas de fuite d'huile (30kg d'huile ca se voit quand meme). L'huile est donc dans le groupe, mais une partie manque dans le carter...
J'ai donc rajouter de l'huile (8 kg) avec une pompe manuel jusqu'a voir apparaitre le niveau .
Je met en route le compresseur, pas de bruit mecanique, je surveille le niveau, il remonte doucement, je vide donc doucement l'huile jusqu'a recuperer mes 8 kg.
J'ai fini ma charge en fluide, le GF marche impeccable.

Mes questions sont:
- ou etait passée mon huile? Dans le condenseur, pourtant la sortie HP est a 40 cm au dessus du carter
- Comment l'huile a t elle migrée? Lors de du tirage au vide? Du remplissage en azote? Du remplissage en fluide?

Merci pour vos eclaircissements