Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » D?®tendeur ?á ?®galisation de pression externe


Posté : 30-03-2011 22:55 icone du post

bonsoir,

Je suis de l'avis de Fayçal,
ce serait une erreur de fermer cette prise de pression. car c'est elle qui donne la pression d'evaporation au détendeur. Si on souhaite utiliser un detendeur a egalisation externe a la place d'un detendeur a egalisation interne il faut absolument la raccorder à la sortie de l'évaporateur .
bonne question Fylip.
dominique