website logo
Auteur
avatar
jerome44

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Carrier 30gx267 910 KW


Posté : 30-03-2011 23:12 icone du post

Bonjour

Si je ne trompe pas, tu as une machine avec vis et condenseur a air
Tu as deux filtre a huile par circuit:
Le premier est situé après le séparateur .
Tu isoles vannes amont et aval du filtre, et tu démontes les 2 rotalock
Le deuxième , lui est placé dans le compresseur,
Isoles le compresseur, " casses" la pression huile sur le cp. Il y a un schraeder a coté de la vem d' huile.
Pour sortir ton filtre il faut enlever le bouchon avec une clé 6 btr ( diamètre 19). Si ton bouchon n a jamais été démonté, c est du costaud . Prévoir un tube pour rallonger ta clef . Faire attention au condenseur.
Enlever le filtre et le tour est joué.

Il va de soi que tu dois tirer au vide pour le redémarrage
A+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3247&forum=149