Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » D?®tendeur ?á ?®galisation de pression externe
Posté : 31-03-2011 16:00
bonjour,
le DTPE se monte dans le cas où les pertes de charge sont importantes.
ils ne suppriment pas la perte de charge!! dans le cas où la prise de pression est bouchée, il ne travaillera pas comme un détendeur à égalisation de pression interne!!!!
donc avec ces deux phrases je contredis les propos de certains ci dessus.
la pression d'aspi du compresseur tend à ouvrir +/- le détendeur.
dans le cas d'un DTPE, si la prise externe est obstruée, l'inflence de la pression d'aspi du compresseur ne se fera plus la membrane du détendeur; d'où le détendeur travaillera très mal et très lentement pour la régulation de la surchauffe.
effectivement, s'il a difficille à s'ouvrir rapidement nous aurons une perte de charge plus importante dans l'évap; mais ce n'est absolument pas parce qu'il travaille comme un détendeur à égalisation interne.
j'espère que fylip22 sera d'accord avec ces propos.
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3248&forum=149