website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » D?®tendeur ?á ?®galisation de pression externe


Posté : 01-04-2011 09:22 icone du post

bonjour,

effectivement faycal59, je connais également les différentes forces intervenant dans le travail du détendeur.
j'ai fais mon explication en "raccourci" .
mon but étant d'attirer l'attention sur le fait qu'un DTPE ne travailleras PAS comme un détendeur interne si l'égalisation externe est bouché; et que donc l'aspi du compresseur n'inffluera plus sur le travail du détendeur et comme tu le dis il n'y a que la pression du bulbe qui agira sur l'ouverture de celui ci.
d'où, comme je le disais un mauvais travail de notre détendeur.
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3248&forum=149