Citation : Aircofrigo 

bonjour,

effectivement faycal59, je connais également les différentes forces intervenant dans le travail du détendeur.
j'ai fais mon explication en "raccourci" .
mon but étant d'attirer l'attention sur le fait qu'un DTPE ne travailleras PAS comme un détendeur interne si l'égalisation externe est bouché; et que donc l'aspi du compresseur n'inffluera plus sur le travail du détendeur et comme tu le dis il n'y a que la pression du bulbe qui agira sur l'ouverture de celui ci.
d'où, comme je le disais un mauvais travail de notre détendeur.
à+


Salut à tous

On est d'accord Airco

Mais je me pose une question, vu que dans ce cas la Po sera la P atmosphérique, on peut être sûr à 100% que le dtepe ssra grand ouvert, où est ce qu'il y a une chance pour que le ressort à lui tout seul puisse "vaincre" la force du bulbe ?

A mon avis non, vu qu'on aura une très mauvaise puissance frigo, le bulbe sera sûrement à une température élevée...