website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - r600a et r134a


Posté : 05-04-2011 15:38 icone du post

Pour un fonctionbement a l'arache oui peux etre ,pour un fonctionement correcte non les 2 fluides n'ont pas les même pression d'evaporation ,la même chaleur massique,et les même volume balayé pour les compresseur1 grand combi mono moteur a une charge de 60 a 80 G en R 600 et une charge de 180 a 200 G en R 134;les capilllaire(plus gros en R 134 c'est pas la même taille;les huiles ne sont pas theoriquement compatible .
On peux metre du R 410 ca devrait marché c'est un fluide frigo sur le net il dise que ça marche mais j'ai 1 doute.
Ca depend de la definition de ça marche.
Moi je fais pas mal de sav de frigo menager et j'ai 1 doute sur la durabilité de l'operation.
Le R 600 A = isobutane le R 600 = butane en bouteille de 13 KG a essayé aussi R 600A T° eavp a pression atom -11° et 0° pour le R 600 par contre la chaleur massique c'est la même

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3263&forum=149