Posté : 08-04-2011 19:26 icone du post

bonjour frigoriste en clim depuis 5 ans, je me retrouve sur des depannage en froids commercial, et la je commence a mettre en doute mais competence. pouvez vous m'aider.
voila mon souci .
machine: vitrine refrigere p 1.75kw* fluide: R404A
t°c de la vitrine 6°c
je tien ma t°c dans la vitrine mais mon pb est que l'evaporateur gel et mon aspiration de compresseur aussi.
je vous donne les valeur relever: hp: 43°C
bp: -12°c
sc: 5°c
sr:15°c
mon detendeur a l'aire de fonctionner ma bp remonte lorsque je mais ma main sur le bulbe.
je pensse que ma buse est en partie boucher quand pensser vous.
je vous remercie d'avance pour vos reponse.