Posté : 08-04-2011 20:26 icone du post

bonsoir,

la surchauffe est de 5k, ce qui est bien et certainement pas trop.
une buse partiellement bouchée est l'équivalent de la panne du détendeur trop petit et ou pré détente.
hors ces pannes donnent une trop grande SC!! donc oui,
je te cite: "...a mettre en doute mais competence..." tu peux
ton sous refroidissemnt est énorme par contre ce qui équivaut à une surcharge en FF malgré que ta BP semble basse.
la BP, tu l'a pris avec l'évap pris en glace?
l'évap est il ventilé? et si oui, ce ventilo va bien??
ta HP de 43, c'est avec quel T° ambiante au condenseur??

^pour l'instant, je m'oriente vers une charge trop grande et une puissance d' évap faible.....
à vérifier avec + de détails
à+