Posté : 08-04-2011 20:39 icone du post

escuse moi je doit etre un peu fatiguer j'ai inverser ma surchauffe et mon sous refroidissement.
ma surchauffe est de 15k et mon sous refroidissement est de 5k
mon evapo est bien ventiler, mais 3 ventilo marche bien.
ma t°c ambiente etai de 25 °C, donc ma hp me semble correct.
ce que j'ai oublier de stipuler c'est quand m'etant ma main sur le bulbe du detendeur je recuperais que 4k sur ma bp donc j'ai toujour le doute du detendeur defectueux, et le client ma dit en partent que cette vitrine avait jamais bien marcher .
en tout cas merci pour ta reponse.