Salut à tous !

Moi ce qui m'étonne c'est que ton aspiration de compresseur est gelée alors que ta surchauffe est de 15K, et ta BP de -12°C, ce qui nous donne donc +3°C sortie évaporateur.
Alors d'après ces valeurs, c'est impossible qu'en sortant de l'évaporateur à +3°C, on arrive à geler à l'aspi du compresseur ! [addsig]