Posté : 09-04-2011 12:03
deja merci pour tous vos reponses.
je n'est pas la reference du compresseur sur moi je la prendrai la prochaine fois que je retournerais sur place.
l'aspiration du compresseur a commencer a geler apres que j'ai deposer mais mano.
ma vitrine etai a 12°c lorsque j'ai pris mais valeur et l'aspiration du compresseur a commencer a geler lorsque je suis dessendu a 6°c j'en deduit que ma bp elle aussi est dessendu. si elle etait a -12°c avec une vitrine a 12°C elle a du arriver au alentour de -18°C ce qui me fait -3°c a la sorti de l'evapo.
ma bp prend 4 k lorsque je mais ma main sur le bulbe du detendeur. il a l'aire de reagire.
je voi plus que la panne du detendeur trop petit. je vai donc commander une buse des lundi.
etant nouveaux sur ce site, je suis agreablement etonner du nombre de reponsse que j'ai u.
merci a tous