Voila, j'ai une puissance frigorifique de 3,4 kW avec un compresseur semi hermetique ( CF surgelés a -18°C ) avec du R 404A.
Or d'apres des valeurs theoriques et le cahier des charges ( Température exterieur: 30°C ), je me retrouve avec un taux de compression de 9. Je n'ai pas de probleme de température de refoulement compresseur ( inferieur à 100°C ). La mise en place d'un double étage me parait impensable dûe a ma petite puissance frigorifique.
Faut-il que je prevois une HP flottante ?
Je suis pret a repondre a vos reponses, et également a l'écoute d'autre solutions.
Merci

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3299&forum=149