Posté : 17-04-2011 20:36 icone du post

Bonjour,

sur une puissance aussi faible tu ne vas pas gratter grand chose et le retour sur investissement sera long.
Avant de mettre de la Hp Flottante (ce qui fait déjà un investissement pour la variation de puissance) vérifie que ton détendeur est adapté à ce type de régulation et qu'il te donnera la puissance frigorifique nécessaire sous un DP plus faible.

@+ NH3