Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » INFORMATION A PROPO DE L'AZOTE sous presion


Posté : 19-04-2011 18:53 icone du post

4b n'est pas suffisant pour un test d’étanchéité d'un circuit frigo ,suivant le type de gaz, 35°+15°C+ 5°C de marge ex: R410A = 38b, pour le test mécanique =1,43 x le test d’azote, lire les monos suivant le type de fluide. Personnellement j' ai deux et suivant mon travail 3 paires de manos, classique, électronique et un vieux jeux pour un dépannage non prévu qui comme son nom l'indique sert en dépannage d'urgence, en principe je laisse un jeux de mano sur le circuit en court de test azote circuit ouvert, les mano sont prévus pour résister à des pressions largement supérieures au test du circuit qui en principe sont étanches, attention aux monos qui eux bien sûr ne doivent pas dépasser la pression voulue, sinon adieux les manos. Sur ce, l'azote étant un gaz neutre ne varie pas "trop" avec les températures sauf en cas d’extrême, je dirai -10 +40°C, mais varie très peu , et seulement en situations exceptionnelle(voir avant) cela n'engage que moi par expérience canicule, et hiver froid. Il peut se passer aussi une stabilisation due au passage dans le compresseur clapet etc, donc pour moi un conseil: avec une baisse de 0,5b ne pas hésiter en laissant le circuit plus longtemps afin de voir si la pression ne chute pas, sinon il y a forcement une fuite. C'est toi qui prend la décision, professionnalisme oblige. Cordialement
Pat