Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » pb vitrine refrigere. a l'aide
         
         
         Posté : 20-04-2011 10:40 
slt à toi  remeu et à tous les frigolos, 
Je penses que tu es allé trop vite dans ta démarche pour commander une nouvelle buse 

 . 
Dans un premier temps, il serait judicieux 
d’essayer de mettre l’installation d’équerre 
au préalable vérifier : 
la propreté du condenseur, le sens de rotation des ventilateurs , l’état des ailettes de l’évaporateur et du condenseur, l’évaporateur non pris en glace, voir s’il n’y a pas de prédétente sur la ligne liquide, que les tuyaux ne sont pas pincés 
cela réalisé, 
passer au réglage :
SC = 5 à 8 K, cible = 6 K  réglage du détendeur, mais si tu as  SC = 5 NE TOUCHE PAS AU DETENDEUR
SR  = 5 à 10 K, cible = 7 K  charge si nécessaire
Faire 
un relevé de toutes les mesures :
T° dans la vitrine au début du réglage, T° dans la vitrine après les réglages et durée pour atteindre la T° de consigne
Les réglages effectués 
T° k, T°o, T° bulbe, T° liquide, T° condenseur : entrée et sortie, T° évaporateur : entrée et sortie, , T° dans la vitrine, T° ambiante
Comme le dit Fayçal : prend tes mesures de manière synchro !
Communique nous ces mesures 
faire un bilan frigorifique de ton installation, 
pour cela nous avons besoin de :
les réf du CP, du condenseur, du détendeur et du N° de la buse et de l’évaporateur, de la vitrine ; le volume de la vitrine avec la surface vitrée et dire si double ou triple vitrage , 
pour voir s’il y a pas un sous dimensionnement quelque part ?
AGFroid a déjà soulevé ce problème !
Seulement après ces actions, tu pourras envisager de changer de buse si nécessaire !
Je sais que cela est long, fastidieux, mais c’est uniquement à cette condition que :
- tu seras  sur dans ton dépannage,
- tu n’auras  pas à revenir sur ton intervention,
- tu auras un client satisfait.
Garde une fiche de ces relevés dans ton dossier client
Des Questions :
- as tu changé la buse ?
- qu’elles sont les nouvelles mesures ?
La main sur le bulbe et une modification de la BP est la preuve que le train thermostatique réagit donc OK. Le N° de la buse sélectionné est déterminé uniquement en fonction de la puissance frigorifique de l’évaporateur !
Frigorifiquement votre
@ + mistral
Echangeons nos connaissances et savoir faire pour progresser mutuellement
         