Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - hp fluctuante!!!


Posté : 20-04-2011 11:04 icone du post

salut à tous!

en effet glagla85 c'est bien vu!

c'est même comme cela qu'il faudrait régler les détendeurs, càd: ouvrir le détendeur d'1/4 de tour toutes les 20minutes jusqu'à atteindre le pompage, une fois le pompage observé au mano, refermé le détendeur d'1/4 de tour, vérifier que le pompage se soit bien arrêter, et le détendeur est réglé de façon optimale par rapport à la capacité de la buse!

cordialement
AGFroid