bonjour xavierc (et les autres aussi bien sûr),
pour répondre à ta question, j'ai un testo 825 T2 (à visée laser).
quand je prend les mesures de T° j'applique le capteur IR directement contre le tuyau et surtout pas à distance!!
effectivement l'IR est très peu efficace (voir pas du tout) sur les tuyaux de cuivre car ceux-ci luisent et rendent de ce fait la lecture impossible.
d'où j'ai fait des tests avec du noir mat
ça va tout de suite mieux.
à distance l'angle de lecture s'agrandit et donc on mesure une T° moyenne du tuyau et de son environnement (à 6 cm lecture sur un rayon de 2cm et à 30cm, rayon de 10cm).
bien sûr en contact direct bien employer l'oeil IR et pas le laser qui est plus un gadget qu'autre chose.
voilà, j'espère que cela répond à la question.
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.