website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » mano hp qui vibre


Posté : 21-04-2011 21:43 icone du post

Bonsoir PL,

Citation : PL 
Par expérience en général une soudure de réparation sur des ailettes d'un evapo ou d'un cond, la fuite revient dans les mois à venir. Moi je l'aurai changer complètement.

Citation : PL
A mon avis si la réparation est sommaire, attend toi à avoir des surprises.


Ne soyons pas défaitistes!
Notre jeune ami n'a certainement pas eu le choix... et dû suivre les indications de son client!!

Une " réparation sommaire " ?? ... Parlons-nous bien de la même chose ??
J'imagine que notre ami a dû faire une soudure ( et non un " collage " ).... et il ne serait pas le premier pour qui cela résiste des années!!

De toute façon, j'imagine très bien qu'il aie fait le point avec son client, charge à ce dernier de prévoir le budget concernant le remplacement... si un ennui revenait par la suite!

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes