website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » pb vitrines linde


Posté : 23-04-2011 13:36 icone du post

bonjour,

merci pour la présentation; post accessible
HP à 36°, l'ambiant est à combien? SR pas pris non plus? présence d'un témoin pour les bulles?
Type de FF...
T° aspi à -10 ne veut effectivement rien dire sans avoir une idée de la SC
même pas palpé à la main? histoire d'avoir une petite idée..
pas mis la main sur les bulbes histoire de voir si la BP fluctue?

avec si peu d'infos, je n'oserais absolument pas émettre un avis, et encore moins te dire de te pencher sur tes DTPE

à+ avec plus d'infos...sans doute
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3330&forum=149