Posté : 24-04-2011 08:17
Aircofrigo a entièrement raison, et oui on nous impose de passer un test d'aptitude à 1600€ la semaine sinon interdiction à partir du 4/07/2011 interdiction de travailler sur un circuit frigo. Sur ce, je disais auparavant qu'un soudure pour reboucher un trou peut tenir des années comme lâcher une heure après. Pour le remplissage, il faut mesurer le SR, et ensuite la SC afin de régler le détendeur. A tu bien respecter le diamètre de tubes? si c'est une petite installation 1/4(liquide)- 3/8(gaz) devrait ètre bon, à vérifier, peut ètre une des causes de la vibration importante du mano, avec un tube trop petit et donnerait ainsi une vitesse trop rapide du fluide(?), d'autres avis seraient les bien venus .Cet article provient de Le site des frigoristes