Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Detendeur thermostatique ?á egal ext
Posté : 10-05-2008 16:33
très bien expliqué pierre,
de plus les symptômes courant sont:
détendeur trop petit > BP baisse HP baisse plus encore, surchauffe trop grande et SR correct
bulbe détendeur OUT> BP HP baissent tout deux et SC SR montent
bon dépannage
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=358&forum=149