très bien expliqué pierre,

de plus les symptômes courant sont:
détendeur trop petit > BP baisse HP baisse plus encore, surchauffe trop grande et SR correct
bulbe détendeur OUT> BP HP baissent tout deux et SC SR montent

bon dépannage