Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Dimensionnement d?®tendeur et mop
Posté : 26-04-2011 19:09
bonsoir,
ne pas confondre la plage de travail et le point MOP qui elle est une T° précise.
ton Mop est par exemple un MOP +5 ; le +5 est le point de T° en dessous duquel ton MOP va enfin se mettre à travailler normalement.
donc il faut que ton point MOP soit idéalement au dessus de la T° d'évap + la surchauffe fonctionnelle.
pour finir, le point signifie (max operating pressure) qu'au dessus de cette T° au niveau du bulbe, le détendeur se ferme pour limiter une surcharge au compresseur (comme un régulateur de démarrage KVL)
j'espère que cela peut t'aider
à+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3340&forum=149