Posté : 27-04-2011 07:57 icone du post

bonjour,

la plage de T°, cela me semble assez simple: plage de T° d'évap pour lequel ton détendeur est prévu!! ici tu dois évaporer en dessous de -5 et jusque - 40 pour être dans le bon.
point mop à 0: cela signifie qu'à 0° au niveau de ton bulbe (donc sortie évap après SC) la première goutte de FF va apparaître DANS le bulbe donc ton détendeur commence à travailler.
comme ce phénomène ne bascule pas ON/OFF mais a une plutôt une plage pour trouver son équilibre et donc travailler convenablement, il faut absolument garder une plage minimale entre ce point MOP et la pression d'évap.
dans ce cas ci, danfoss te donne 5K entre la Pr d'évap et le point MOP.
mais il s'agit bien là d'un minimum!!! si tu évapores à -5 avec un mop 0, ta SC devra être au Max de 5K sinon tu vas engendrer des Prob BP du à des fermetures intempestives de ton détendeur.

à+
aircofrigo