slt à toi mainro et à tous les frigolos,


Dans mon post précédent, j’ai oublié les points suivants :

VERIFIER la PROPRETE et le BON ETAT DES ECHANGEURS
Condenseur et détendeur

Propreté :
aucun givre sur l’évaporateur,
aucune saleté sur le condenseur
mais aussi pas de gras, saleté sur les pales des ventilateurs

Bon état :
vérifier que les ailettes (partie métallique et fine) n’est pas tordue, écrasée, etc..
les pales des ventilateurs ne sont pas voilées et tournent dans le bon sens
l’évaporateur avec la carrosserie en place

La qualité du dégivrage :
vérifier que :
à la fin du dégivrage il y a aucun givre sur l’évaporateur
l’eau dans le bac ne gèle pas et s’écoule bien


Une astuce :
prendre une lampe et constater que l’on peut voir le faisceau de la lampe au travers de l’échangeur

En espérant avoir pu t’aider

Frigorifiquement votre
@ + mistral
Echangeons nos connaissances et savoir faire pour progresser mutuellement