website logo
Auteur
avatar
shunt33

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Groupe plein air copeland digital


Posté : 28-04-2011 20:31 icone du post

Bsr,
Il s'agit d'un groupe carrossé avec un CP scroll digital ?
C'est pour du multipostes sur petite application il me semble, tu as un régulateur de pression d'évaporation qui gère l'injection de gaz chaud à l'aspi pour maintenir une pression stable suivant la demande et au bout d'un certain nombre de cycle le CP s'arrête si la demande est trop faible. Il redémarre ensuite avec augmentation de la BP et les anti courts cycles classiques. J'en ai vu 2 types, le premier avec un seul CP digital, le fonctionnement est bon, à voir dans le temps si le CP tiens le coup et un second plus puissant avec 2 CP (1 scroll classique et 1 digital) sur celui là la régule du 1er CP est pressostatique avec ACC et la régule du second Idem à l'explication précédente.
Ca peut être bien lorsque les encombrements en ville par exemple sont réduits pour des petites enseignes types boulangerie, boucherie...
A+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3358&forum=149