         Posté : 30-04-2011 10:37 
Il faut que tu regarde le paramètre C3 et C6, il s'agit d'une durée de fonctionnement mini du compresseur ce qui veut dire que si tu le règle sur 5 min même si ta température est atteinte en 2 min le compresseur continue de tourner. 
Les paramètres d'usine sont C3=0; C6=2
 
S.G.
         