Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » pb r?®gulateur carel
Posté : 01-05-2011 14:25
bonjour a tous
reumeu tu peux très bien reguler en reprise et afficher ta temperature en soufflage controle ces deux paramètres car d'après l'explication que tu donnes cela me parait le plus plosible
Sache tout de même qu'afficher la temperature de reprise sur ton afficheur est une obligation.mas il est vrai que certains affiche le soufflage pour "tromper" le client
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite