Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Question en hydraulique
Posté : 06-05-2011 21:49
Salut
la réponse d'Oxtar est pleine de bon sens.
Le ballon tampon est là pour permettre un fonctionnement linéaire de l'installation et éviter les courts cycles. sa capacité en souvent calculée comme pouvant servir de réserve de froid pendant la durée d'un arrêt en anti court cycle du groupe. Autrement dit sa puissance frigorifique emmagasinée équivaut à celle que développerait le compresseur pendant un arrêt en anti-court cycle.
Pour ce qui est de la sonde sur le retour c'est ce qui est le plus couramment utilisée. si les débits de pompes sont correctement calés , on tombe parfaitement sur le DT pour lequel l'échangeur a été calculé.
Le glycol à 30% doit être protégé aux alentours de -18°, ça me parait très correct. d'autant qu'en cas de problème un échangeur peut geler en une fraction de seconde, avec des risques de fuites surtout dans le cas d'un échangeur à plaques brasées.
@+
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3345&forum=149