Bonjour

Le MOP a effectivement une fonction similaire à celle de la vanne démarrage. Par exemple dans le cas d'une installation négative, à la suite d'un dégivrage on va redémarrer avec une pression d'évaporation élevée. Cela à pour effet d'augmenter le débit masse du compresseur de façon importante.
Le travail que doit fournir le moteur électrique est donc beaucoup plus important que celui qu'il fournit en régime nominal et il peut très vite se retrouver avec une intensité absorbée supérieure à son intensité nominale.
le Détendeur MOP en limitant la pression d'évaporation à une valeur acceptable permet au moteur du compresseur de rester dans sa courbe.
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''

Cet article provient de Le site des frigoristes