website logo
Auteur
avatar
christ59

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme de puissance sur groupe d'eau gla?ºee


Posté : 15-05-2008 23:19 icone du post

Bon ,je suis tomber sur une bonne merde ,un client avec une groupe d'eau glaçee qui me dit que des que le soleil pointe sont nez ( ce qui est assez rare chez nous ) il peut plus l'utiliser a 100 % .
donc je controle le groupe MTZ 160 maneurop au R404a et je controle la BP et la HP , BP +5°C hp 55°/60°c t° eau 15°c ,pincement de 5°K, DT sur l'evap 5°K , T°amb 30°
surchauffe correct sous refroidissement aussi donc je me dit la puissance du groupe est trop juste , puissance necessaire 30 kw , puissance du compresseur 39 KW !!!!
donc en approfondissant un peu je me suis rendus compte que le compresseur du groupe d'origine ete au R22 donc il y as eu un changement de compresseur .Comme le condenseur est trop faible dut au compresseur au R404a
je voulais vos impressions sur le fait que je vais faire passer le groupe au R407c ,pour reduire sa puissance frigo mais surtout avoir une installe plus homogene .

Et si quelqu'un as deja eu le probleme ?
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=362&forum=149