Salut.

Désolé biloute mais je ne vois pas en quoi le détendeur MOP va agir directement sur ta température de refoulement.
comme la vanne de démarrage il sert uniquement à protéger ton moteur électrique pendant la phase de mise en régime de l'installation.
Ta température de refoulement va d'abord dépendre de ta surchauffe entre ton détendeur et l'aspiration du compresseur. Plus la surchauffe sera grande et plus la température de refoulement va grimper. Il suffit de faire le tracé sur le diagramme enthalpique.
Si tu compares 2 compresseurs hermétiques ou semi hermetiques de cylindrée égale en application basse et moyenne pression d'évaporation, la différence se situe bien au niveau de la puissance du moteur électrique. Le compresseur basse pression a un moteur électrique de puissance inférieure.
@+