Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BP tres elev?®
Posté : 09-05-2011 18:59
Tes manos sont-ils bien réglés(sur le 0)? Ta lecture est-elle la bonne(sur le la bonne échelle). Mème les anciens nous effectuons des erreurs comme celles Là. Il y a des relations pression/température, tu peux très bien fonctionner correctement avec des pressions élevées. A oui, quel est le type de gaz, en complément des renseignements demandés.Cet article provient de Le site des frigoristes