Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BP tres elev?®
Posté : 10-05-2011 00:29
bonsoir xavier
comme je le dis en début de phrase qu'entend t-il par élevé toute la question est là
maintenant une BP "élevé" au démarage n'est pas anormal je fais la nuance entre une BP qui se situe vers 10 °c au démarage et une autre qui se situe a 30°c
idem pour la hp xavier donc je répète tous dépend ce que veux dire élevé et de plus tous dépend de plusieurs facteur lieu d'implantation des divers élément, fréon utilisé, dimensionnement des différents organes ...
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3405&forum=149