Il faut plus de renseignements en effet plusieurs cas peuvent se présenté à savoir :

HP & BP Haute

& Surchauffe basse sous refroidissement Haut Intensité haute

Trop de fluide
Electrovanne bloquée
Présence d'huile
Detendeur bloqué

& SU SR & IN haut

Manque de fluide
presence d'incondensable
deshydrateur colmaté
perte de charge importante
vanne 4 voies bloquée en position intermediaire
electrovanne bloquée
detendeur bloqué
ventilateur ue hs
manque circulation d'air
ue encrassée ou givrée
ensoleillement important ue

& su sr haut in bas
ue encrassée ou givrée
filtre bouché

Voilà en gros les diverses solutions