website logo
Auteur
avatar
Michel-First

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » INFORMATION A PROPO DE L'AZOTE sous presion


Posté : 18-05-2011 16:37 icone du post

Oui tu as une fuite et c'est ce n'est pas bete de faire un premier test à 4 bars(apres une periode de stabilisation suivant le volume du circuit et si le carter d'huile y est),au bout de 15mns ta pression doit etre stable.Le lendemain si ta pression n'a pas changée à 0,1 bar pres , tu pourras alors lacher la pression pour test d'epreuve.
Mais il se peut que tu n'ai pas de fuite sur ton circuit mais sur ton manifold surtout s'il date.Dais ce cas mieux vaut le changer et le garder en reserve lorsque du aura le temp de cphanger les joints.
Cdlt
Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne fait pas de conneries.
J'aime les clim-pac inverters.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3302&forum=149