website logo
Auteur
avatar
fylip22

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Rooftop Ett


Posté : 21-05-2011 12:25 icone du post

Bonjour,

Un roof-top est une centrale de traitement d'air de toiture. En conséquence, ce système possède un ou plusieurs circuits frigorifiques (pour plusieurs étages de puissance), des caissons où se situent les échangeurs (évaporateurs, condenseurs), les registres d'air, les entrées et sorties d'air. Le système de régulation utilise des sondes (pressions du circuit frigorifique, différentiel de pression d'air, températures d'entrée d'air, de reprise, de soufflage, d'ambiance...). De plus, le système peut être réversible : une vanne quatre voies peut être présente.

Ce type d'équipement est équipé d'un automate qui permet d'afficher l'historique des alertes comme une BP faible, une HP trop haute, une température d'air neuf trop basse... cela permet d'orienter sa recherche pour un bon diagnostic.

La documentation technique (schéma électrique) de l'installation devrait se trouver dans le caisson technique (où se trouvent le tableau électrique et les compresseurs).

Les pannes possibles sont celles habituelles de n'importe quel système froid. Quelques spécificités peuvent apparaître comme une panne d'un moteur de registre, d'un moteur de ventilateur, d'une courroie, d'un différentiel de pression d'air...

Bon dépannage,

fylip22

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3448&forum=149