Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme de puissance sur groupe d'eau gla?ºee
Posté : 18-05-2008 23:24
Citation : nh3
Et si tu vendais un condenseur plus costaud ??? Ou que tu en rajoutais un deuxième ???
oui en effet ,on pourrais remplacer le condenseur pour palier au probleme ,mais au prix du remplacement du condenseur ,vaut peut etre mieux d'abord faire un essais avec le 407c , qui egale le R22 en terme de pression /fonctionnement .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme. Message édité par : christ59 / 18-05-2008 23:25
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=362&forum=149