Posté : 23-05-2011 17:17
Bonjour,
alors comme promis je vous tiens au courant du dépannage que j'ai du faire.
C'était l'alarme "défaut débit soufflage faible" qui s'affichait. J'ai assez peu compris ce qu'il se passait car il faisait 17°C dehors et 21°C à l'intérieur, l'appareil se mettait en free cooling mais les volets extérieur restaient fermés
Manuellement j'ai mis le système en tout air neuf, là les volets se sont ouverts mais la turbine tournait au ralentit et quelques minutes plus tard le compresseur s'est mis en route ( bizarre car la machine était toujours en free cooling )
Donc au final j'ai eu un technicien de ETT au téléphone et il m'a fait descendre la consigne de la pression intérieur de la turbine. Elle était à 25 Pa et apparemment c'était limite vu que la turbine se mettait au ralenti.
J'ai baissé la consigne à 15Pa et la turbine a pu tourner normalement pour faire le free cooling.
Voilà, problème résolu. :)