website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Melange d'huile


Posté : 25-05-2011 20:39 icone du post

bonsoir,

ne pas se tromper d'huile est bien mieux
le moins possible de minérale dans l'ester!!!!
à partir de 5% certaines ester ayant un point de floconnement situé à -65°C (pur) se voit floconner à +5°C!!!!
bonjour les dégâts surtout en basse T°
c'est un problème souvent débattu lrs des débats sur les retrofits.
effectuer des vidanges successives et contrôle au réfractomètre d'huile la pureté de l'ester

bon, dans ton cas!! pas de queue de remplissage sur ton compresseur? histoire d'y glisser un tuyau pour aspirer l'huile (via flacon et pompe à vide)?
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3464&forum=149