website logo
Auteur
avatar
glagla

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - probleme compresseur froid


Posté : 25-05-2011 23:28 icone du post

bonsoir a tous

atecma d'après tes explications je suppose que tu n'as pas de detendeur mais un capillaire, donc il nous manque des élements temperature d'evaporation et type d'evapo statique ou ventilé avec ces deux élément de réponse on pourra te dire si ton compresseur est trop ou pas assez chargé, de plus un élement important si c'est une detente par capillaire,condenseur propre ou sale ou peut être un miracle as tu la temperature de condensation ?
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3467&forum=149