re,

la mesure de la T° de sous refroidissement est à prendre ainsi que la pression BP.

fort à parier qu'il y a beaucoup trop de FF (visible avec un SR trop important) et que la BP sera bien trop haute.
récupérer le FF en pesant pourra donner une idée de ce qui a été mal fait auparavant.
remettre le FF en pesant, avec parcimonie et en mesurant la BP la T° de condensation et le SR
arrêtez d'ajouter du FF à tort et à travers sans aller plus loin dans la réflexion.
ensuite, je suppose que c'est un évap ventilé? si oui la ventilation va bien?
l'évap n'est il pas complètement givré? ce qui empêche le passage et donc le refroidissement de l'air!!
bon courage
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.