website logo
Auteur
avatar
ideam

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Diametre tuyau


Posté : 26-05-2011 22:44 icone du post

Bonjour,

Il m'arrive de poser de petites unités mais ce n'est pas mon activité principale. J'ai un soucis sur une vitrine froid ouverte de 3m ( en fait il y en a même 2 et elles ont les mêmes symptômes ).
J'ai demander a mon fournisseur de faire les calcules des groupes de condensation. Il m'a livré et j'ai posé sauf que par manque de précision, le matériel utilisé était calculé pour des vitrines fermées, ouch!.
J'ai changé les groupes mais pas les tubes (mon fournisseur m'a dit qu'il n'y aurait pas de soucis ), pour vous dire HP 1/4 pour 1/2 et BP 3/8 pour 5/8
Ce printemps pas de grosses variations mais premières chaleurs et augmentations des températures. J'ai fait venir un frigoriste, manque de fluide détecté avec la BP trop faible et la surchauffe à 11°, quand je suis parti on sentait un "bon froid" mais les températures météo étaient basse.
Aujourd'hui 24°C dans la remise ( ou sont les groupes ) et HP à 20bars soit 44°C, température dans les vitrines trop fortes.

Pensez vous que mon problème HP soit du aux pertes de charges ?
Si oui, puis je me contenter de passer le tuyau BP en HP et poser du 5/8 pour la BP et garder 1m de 1/4 pour l'EV, déshy et voyant ?

Merci de votre aide

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3471&forum=149