bonjour,

première remarque:
vous dites>venir un frigoriste, manque de fluide détecté avec la BP trop faible et la surchauffe à 11°,
alors là, ce frigolo doit revoir ses bases!! le manque de charge se voit principalement avec le SR et la HP
deuxième remarque: maintenant, vous semblez avoir une HP et une BP trop haute; si le SR est également trop haut, fort à parier que vous avez trop de FF ou présence d'incondensable.
tu n'aurais pas changer l'orifice la BP aurait probablement chuté, bien vu
le respect du diamètre des tuyaux me semble important; surtout au vu de la distance...11 m
charge à revoir et bien réfléchir au dia des tuyaux; d'autres confirmeront certainement.....ou pas

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.