Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Diametre tuyau


Posté : 28-05-2011 19:23 icone du post

Citation : ideam 

bonjour,

Merci de votre aide pour le matériel il y a:
Groupe de condensation de 3300W pour 5°C (embraco UNJ9232GK-2)
Vitrine je ne sais pas mais elle font 3ml et sont ouverte le froid est ventilé par deux ventilateurs au niveau de l'évap consigne 4°C, gestion par armoire de commande avec sonde évap ( dégivrage ) et ambiance vitrine

L'orifice de départ était un 00 mais le calcul était pour des vitrine fermée, c'est pourquoi j'ai changé groupe et orifice pour un 02 ( 2100W avec du 404 je crois )

Pump down ok par des températures météo faibles sinon elles n'atteignent même pas la consigne du coup l'EV est toujours ouverte.

Je crois que le gros symptôme est que la HP correspond à une T de + 20° rapport à T météo. Si ça peut aider, en pulvérisant un peu d'eu sur le condenseur ma HP rentre a +15°.


Bsr,
Groupe de 3300w à T0 +5°c et orifice 02 de 2100w à T0 +5°c
Mettre un orifice de 03 et adapter la surchauffe... Passer en 5/8" à l'aspiration, 1/4" liquide suffisant...
Vérifier le recyclage d'air au condenseur et installer une extraction si T° ambiante trop élevée... Sinon récupérer la charge, tirage au vide et recharge à la balance en contrôlant les pressions et être certain qu'on ai pas d'incondensables me semble judicieux
A+

Au fait ce groupe ne fournit plus que 2220W à T0 -10°... il serait bon de savoir quelle puissance frigo il faut pour atteindre la T° de consigne sur ce meuble

Message édité par : shunt33 / 28-05-2011 19:33



Message édité par : shunt33 / 28-05-2011 19:37