Posté : 28-05-2011 19:29 icone du post

bonsoir,

je parviens pas à suivre!!!
contradiction entre premier poste et ton dernier:
une fois HP trop haute une fois trop basse??
HP correspond à une T de + 20° rapport à T météo. Si ça peut aider, en pulvérisant un peu d'eu sur le condenseur ma HP rentre a +15°.
et avant: et HP à 20bars soit 44°C
avec une HP à +20, à mon avis tu n'as plusde puissance frigo ; le delta HP / BP devient faible pour alimenter l'évap par le détendeur avec un orifice 02
d'où la BP devrait chutée et la sur chauffe augmentée
peu pas reprendre l'explication des symptômes depuis le début?? avec le SR et SC T° ambiante et pression

bon, à+