Posté : 28-05-2011 20:18 icone du post

bonjour 11 m de tuyaux 5/8
liquide 1/4
9232 si le moteur est sous la vtrine
sans hesiter un tfh 4524z si le condenseur
est dehors un bon condenseur de 5 kw
car dehors il fait de fois plus chaud
une buse de 3 ou un capillaire de diametre
interieur de 1.5mm
verifiez que de l'air ne s'engoufre dans la vitrine pouvant detruire le rideau d'air
la temperature dans le magasin ne doit pas depasser aussi les 26°ce n'est plus le froid mais la conception de la vitrine
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2