website logo
Auteur
avatar
BA43

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » calcule de puissance cf


Posté : 21-05-2008 00:03 icone du post

salut benmo
voici qques puissances frigo données pour 20m cubes temps de fonctionnement 18 heures /jour
surgelés -22/-20 :1926w dt 6° ;viandes -1/+1 dt 7° 1786w ; poissons (sur lit de glace fondante)
dt6° 1647w ; charcuterie +1/+3 dt 7° 2529w ; produits laitiers et ultra frais +4/+6 dt 8° 1856w ; fruits et légumes+6/+8 dt 6° 2007w
ces puissances sont données à titre indicatif
pour ma part je ne résonne pas en puissance au m cube, au niveau des apports par les paroies la surface n'étant pas multiplié par 2 quand le vol est multiplié par 2 les apports sont proportionnel à la surface
une cf de petit volume et plus sensible q'une grande aux entrée de chaleur par ouverture de porte et apport de service
je fais de mème pour les prix
à coeur vaillant rien d'impossible

Cet article provient de Le site des frigoristes